冷热水系统同源供水,但压力却不相同,如何解决。
冷热水系统同源供水,但压力却不相同,如何解决。
酒店的容积式换热器的供水是由同区的冷水系统的恒压变频供水机组供给的,两个设备在同标高的同一设备房间内,但容积式换热器的压力要比冷水恒压变频机组的出口压力值高出1~3KG.热水系统的回水管上设回水循环泵以补充压力损失。热水的回水和冷水补水在容积式入口前混合。请问热水压力偏高是怎么造成的,有什么解决的好方法呢。
发布于
2012-06-19 08:59:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yzucx
热水膨胀引起的。可以看看黄晓家 建筑给水排水技术与设计手册的相关内容
2012-08-19 10:24:19