发布于:2012-06-19 08:43:19
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
220/10kV一台三卷变压器,两台两卷变压器,三台变压器并列运行,三卷变压器低压母线配出线路出现短路(先出现单相接地故障后发生两相短路),导致三卷变压器低压母线配出线路的开关跳闸,同时三卷变压器差动动作,三侧开关都跳开了,另外两台两卷变压器均报负压闭锁方向过流I段二时限动作,两台两卷变压器两侧开关也跳闸。这种现象是不是保护有问题?差动保护不是保护变压器高低压侧开关之间的故障吗?怎么低压配出开关下的短路也动作?负压闭锁方向过流I段二时限动作是什么保护?什么作用?是互感器磁饱和才动作的吗?上面说到三卷变压器三侧开关、两台两卷变压器两侧开关、配出线路开关一共8个开关是同时跳的。请各位高人指导指导,先谢谢各位了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句“一共8个开关是同时跳”(三台变压器有七个,加上出线共8个),这个短路电流非常大,越级跳闸的问题是出在配出断路器上或变压器纵差保护低压侧CT抗磁饱和能力太差。
回复 举报
在变压器过流保护定值计算时,若计算出的定值灵敏度达不到要求,那么就要采取低压闭锁过电流、负压闭锁过流或复合电压闭锁过电流保护,所谓的负压闭锁过电流就是降低过电流定值以提高灵敏度,加入负序电压以提高保护的正确性,它们俩是与的关系,方向就不多说了。变压器过流保护一般设置两段时间,以较短的时限也就是一段跳分段开关,以较长的时限也就是二段跳变压器各侧开关。
回复 举报