土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求解:变压器低压总开关下的分支开关下两相短路跳的差动

求解:变压器低压总开关下的分支开关下两相短路跳的差动

发布于:2012-06-19 08:43:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
220/10kV一台三卷变压器,两台两卷变压器,三台变压器并列运行,三卷变压器低压母线配出线路出现短路(先出现单相接地故障后发生两相短路),导致三卷变压器低压母线配出线路的开关跳闸,同时三卷变压器差动动作,三侧开关都跳开了,另外两台两卷变压器均报负压闭锁方向过流I段二时限动作,两台两卷变压器两侧开关也跳闸。这种现象是不是保护有问题?差动保护不是保护变压器高低压侧开关之间的故障吗?怎么低压配出开关下的短路也动作?负压闭锁方向过流I段二时限动作是什么保护?什么作用?是互感器磁饱和才动作的吗?上面说到三卷变压器三侧开关、两台两卷变压器两侧开关、配出线路开关一共8个开关是同时跳的。请各位高人指导指导,先谢谢各位了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “负压闭锁方向过流”是因短路故障,收到负序电流,电压正常时闭锁过流。

    “一共8个开关是同时跳”(三台变压器有七个,加上出线共8个),这个短路电流非常大,越级跳闸的问题是出在配出断路器上或变压器纵差保护低压侧CT抗磁饱和能力太差。
    2012-06-20 08:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • 内静外敬
    内静外敬 板凳

    在变压器过流保护定值计算时,若计算出的定值灵敏度达不到要求,那么就要采取低压闭锁过电流、负压闭锁过流或复合电压闭锁过电流保护,所谓的负压闭锁过电流就是降低过电流定值以提高灵敏度,加入负序电压以提高保护的正确性,它们俩是与的关系,方向就不多说了。变压器过流保护一般设置两段时间,以较短的时限也就是一段跳分段开关,以较长的时限也就是二段跳变压器各侧开关。
    2012-06-19 20:16:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器选型

现有一剧院工程,因原设计单位没有设计变电所,现要进行供电报装,须提供供电方案。根据供电干线图累加负荷4600kVA,请问该选用几台变压器,容量各为多少?我请了二家电力设计院进行选型,第一家是2*1600kVA+2000kVA(按4600*0.9/0.8=5175选型),而第二家是1600kVA+2000kVA,(按4600*0.8=3680造型)二家选型差了一台1600kVA变压器,到底哪家是对的,而二家都是从事电力设计的。

回帖成功

经验值 +10