各位,我们现在在做消防水池,由于条件不允许,我们打算把水泵房放在离消防水池20m的地方,消防水池是地下的,水泵的泵轴和吸水管的标高差是4.5m,水泵的最大吸水高度是6m,我不知道这样水泵能不能抽出水,是不是离的太远了?水平距离对于水泵的吸水性能有影响吗?我觉得不考虑沿程损失的话,只要水泵的最大吸水高度6m大于标高差4.5m就可以了,可他们都说20m的水平距离太远了,抽不出水。我画了张简图,已转化为WORD格式了,大家有空了帮我看看好吗?很急的,大家帮帮忙吧,拜托了
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
sailorshi
沙发
建议打回地下去做,这样的距离本就很多麻烦。
2007-07-27 09:14:27
赞同0
-
zgcumt
板凳
规范要求:消防泵应自灌式吸水。怎么能用吸上式的呢?
2006-12-16 17:38:16
赞同0