土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助!!急!(铜管与无缝钢管连接)
低压铜管DN150,工作压力0.04MPA,欲在其管道上开出DN80支管。支管为无缝钢管,真接对焊,采用氧炔焊,不知可否?

全部回答(4 )

  • chenlei2002.007
    多谢4楼,这个管道是空气分馏塔出来的氧气管道,是低压管道。昨天我请我单位的一位高级焊工技师搞定了,用氧炔焊,效果还不错。只是不知道这符不符全规范?
    2006-12-18 09:49:18 来自 PC 评论 举报
  • zy5mail
    最好不要这样,可以采取其他连接形式,譬如马鞍三通倒法兰,需要考虑铜管壁厚,这么低的压力是干什么用的管子?

    虽然铜材和其它金属很容易焊接,但对焊工要求较高,用焊条就可以了,乙炔焊应该也可以,但较难掌握。
    2006-12-16 00:35:16 来自 PC 评论 举报
加载更多