土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器的单位A是个什么概念?

灭火器的单位A是个什么概念?

发布于:2006-12-15 10:35:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
灭火器的单位A是个什么概念?
最小配置2A,是两个吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wonderfuldragon
    参见规范GB 50140-2005 条文说明2.1.4:
    A表示该灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器扑灭A类火灾效能的基本单位...

    最小配置2A不是指2个,它表示该灭火器能扑灭2A等级(定量)的A类试模型火(定性);

    呵呵,最近正在学规范.
    2007-01-08 15:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • 水的畅想
    水的畅想 板凳

    呵呵
    是吗?
    也许是!
    2007-01-06 15:41:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多