一类高层综合楼水泵房和卫生间是否要加设喷头?

发布于:2006-12-15 10:28:15 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
本人最近画了一个高层的喷淋系统,水泵房设在地下一层,每层都设有30平米左右的卫生间,被审图的人指出这些地方要加设喷头.审图的人搬出的"高层民用建筑设计防火规范"GB50045-95(2005年版)中的7.6.2条规定.个人觉得卫生间加喷头还好说,但是水泵房加喷头个人真的没必要,是种浪费!而且水泵房位置在地下一层,与地下一层车库不在同一个防火分区内.谁能告诉我这两处地方到底是否需要加喷头?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kyd0519
    kyd0519 沙发
    审图的人提了,没办法,只能设了.个人觉得水泵房厕所这类的放几个灭火器好了.不知道那些定规范的人"5平米"怎么定的?客房卫生间就大那么一点点也要设!
    2006-12-22 17:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzheng0407
    泵房设喷头觉的无此必要
    2006-12-20 16:32:20

    回复 举报
    赞同0