常高压系统消防需要设置倒流防止器吗?
常高压系统消防需要设置倒流防止器吗?
常高压系统消防需要设置倒流防止器吗?如果从市政常高压系统消防接的管道
发布于
2006-12-15 10:24:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
caochx0602
应设置倒流防止器。
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水 2003年版)
2.2.6 从生活用水管道上接出下列用水管道时,应设置倒流防止器:
1 接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端(不包括从室外生活用水管上接室外消火栓,但从生活用水管道上接室外消火栓时宜直接相接,不宜接一段支管后再接);
2 从市政生活给水管道上直接吸水的水泵吸水管起端;
2006-12-16 21:28:16
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
有的,但是罕见。
2006-12-15 22:48:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ts_lyq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
70
回复
1329
粉丝
6
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
caochx0602
应设置倒流防止器。
2006-12-16 21:28:16
来自 PC
评论
举报
-
ah-wangjun
2006-12-15 22:48:15
来自 PC
评论
举报
加载更多根据《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水 2003年版)
2.2.6 从生活用水管道上接出下列用水管道时,应设置倒流防止器:
1 接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端(不包括从室外生活用水管上接室外消火栓,但从生活用水管道上接室外消火栓时宜直接相接,不宜接一段支管后再接);
2 从市政生活给水管道上直接吸水的水泵吸水管起端;
有的,但是罕见。