土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教 有关于浴室!

请教 有关于浴室!

发布于:2004-07-13 20:07:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位高手,一一层浴室设计为冷水水压为市政提供0.26Mpa热水采用水箱,为了满足冷热水压差不太大,请问应该怎么样去调节冷水水压?谢谢!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    为保持冷热水压差不过大,1,冷水加装减压阀。调整动态水压。2热水装管道泵加压。总体说还是热水加压效果好,能保证水量。如果能装一个三通恒温阀,热水管的水可以直接洗浴,就能彻底解决洗浴中的忽冷忽热问题了。
    2007-11-29 08:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • qixu
    qixu 板凳
    用阀门调节只能调静压,不能调动压。只要流量一有变化,冷、热水立刻就不会平衡了。
    自力式恒温混水阀,有动、静态压力平衡功能,温度传感器等,用于单管供水淋浴系统,流量由开启一个喷头到全部开启,恒温误差小于2度。
    2004-07-14 22:19:14