GCS配电柜内铜导板的问题

发布于:2006-12-15 08:59:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GCS低压配电柜中不知铜导板是怎么布置的,如果3相导板在柜顶,N和PE在柜子下面的话,那么如果配电柜两排面对面布置中间的母线桥中应该是几根导板?两排配电柜中N和PE怎么连接?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • daesales@co163
    母线桥肯定是4线,PE线是和柜体再和槽钢再和接地网联结的,没问题。N排在柜底时先从后面引上柜顶就行了。
    2006-12-16 12:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    N排是肯定要有的,PE排是没有必要的,你看一下系统是中关于TN--C-S中的解释就知道了,不论你的母排在柜顶还是柜后,零排都是要做上来联络过去的
    2006-12-15 14:53:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块