插座箱可以这样设计吗???!!

总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?

一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?

是否应该每个插座设计一只出线漏保?

插座可以不设计规格、型号吗?

没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!

注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]

YP2704.jpg


YP2706.jpg

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • haohaohao6688
    haohaohao6688 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2016-03-29 10:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:51 编辑 强撸灰飞烟灭! 发表于 2012-6-20 10:35 曾经这样画过,但是被审图判为违规每个插座回路都要设漏电保护开关,主开关不必漏保。我赞同此审图意见!!!请问:如此审图的依据是什么???!!!审图人员应该提供此依据!!!