我们作的稳压系统,设计在消防泵房,稳压泵从消防水池吸水,有啥规范依据么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
dingding0201
沙发
当室外给水管网能保证室外消防用水量的时候,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的需求,当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求,v=3.6*{【q3】(室内消防用水量)+【q2(室外消防用水量)-q1(市政管网可连续补充熟量)】}*t