请问有没有规范规定厂区消防跟生产管必须分开?
请问有没有规范规定厂区消防跟生产管必须分开?
由于某间厂房其生产用水很少,想跟消防同一管接进厂内。请问规范有没有规定必须分开?
嘻嘻,小弟手头上没有规范,望指教。~
发布于
2004-07-13 10:27:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
bigbird310
在保证消防用水量、水压的前提下可以与生产生活管道合用,即保证消防用水不会成为死水,也更加经济。我做的工业厂房经常这样。《建规》8.1.2条:消防用水宜与生产、生活给水管道系统合并。。。。。。
2004-07-17 04:03:17
来自 PC
评论
举报
蓝冰有个仔
可以合用啊!而且我认为合用的话还比较好。这样可以避免消防水成为死水,避免水质恶化。
2004-07-16 21:06:16
来自 PC
评论
举报