土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何划分大空间的防排烟系统
设计中 在一防火分区的大空间内有若干小商铺,如何确定其排烟系统、怎么确定风管尺寸和风口的数量及尺寸?那位前辈能不能给我详细点讲解一下,多谢了!

全部回答(2 )

  • kn_liu
    要看该大空间内的若干小商铺是如何具体划分的。一般情况下,暖通专业会建议建筑专业或建设(经营)方,大空间外围部分由于靠外墙或外门窗,各小商铺可分隔到顶,每个商铺作为一个独立的单元,通过外门窗自然排烟;大空间内区各小商铺分隔时,不分隔到顶,上方至少留有300毫米以上的空间,这样,内区部分就可按每个防烟分区小于500平方米来自由划分防烟分区。其余剩下的工作按规范要求做下去就可以了。
    2012-06-19 10:35:19 来自 PC 评论 举报
  • qq447075304
    坐等解答
    2012-06-18 17:22:18 来自 PC 评论 举报