土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 综合办公楼消防

综合办公楼消防

发布于:2004-07-13 09:34:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一。二层为越层门市,三。四楼为办公楼。门市共七间,均为独立入户,每户为越层。办公楼入口单独设室外楼梯。现门市部分体积3000立米,办公楼部分2500立米,是否应该设室内消火栓?是整体设消火栓还是仅在门市房设置。规范规定门市体积超过5000立米设,这两部分体积之和超过5000,可单独算都不属于设置消防的规模。应该如何考虑,谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lanniao
    lanniao 沙发
    设在室外,门市当一个整体来算,要不然象一些城市里的一些门市在底层,二层以上是办公,那都不设,如果发生大火灾,门市里没有消火栓那怎么灭火,办公里有消火栓那只能是对办公起作用。如果室外消火栓就在门市附近(近距离),那就考虑不用门市的消火栓。
    2004-07-13 20:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    现在办公楼和门市之间没有楼梯或门连通,门市是各家内有楼梯上二层,一家在一层有一个对外的门,而办公楼是自己有两个室外楼梯直接通三。四楼。办公楼和门市的联系就是一层楼板连着。不是在那里设置的问题而是应不应该设和怎么设。初步考虑仅在门市内设消火栓。灭火器是肯定都设的。消火栓有没有不设的依据呢?或者说必须都设的依据。
    2004-07-13 11:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱出水管管径

1。室内消防管网为环状,干管管径为DN150,请问消防出水管管径应为DN100,还是DN150,有规可依吗?2。设备工程师还未报名,习题册也未到,考试会推后吗?

回帖成功

经验值 +10