发布于:2012-06-18 12:27:18
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
请问在高层民用建筑设计防火规范第7.4.6.1条中规定 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
第7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。
但是在建筑设计防火规范的条文说明8.4.3.2又说 消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。
我想问下这里消防电梯前室的消火栓可以算两股水柱中的一股吗?
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报