土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房中消火栓泵组与喷淋泵组的水池吸水管可否合用?

消防水泵房中消火栓泵组与喷淋泵组的水池吸水管可否合用?

发布于:2004-07-12 16:52:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
据高规及自喷规范要求:每一泵组的吸水管不应少于两条。好象是指消火栓泵组与喷淋泵组分别设两条。每条吸水管可满足本泵组流量要求,当泵房条件受限分别设两条吸水管有困难时,可否只设两条吸水管,连成环管供水,环管管径可可满足消火栓及喷淋泵组流量要求?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zeng_px
    zeng_px 沙发
    总结:可只设两条吸水管,连成环管供水,环管管径可可满足消火栓及喷淋泵组流量要求
    2004-07-22 16:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • chenhuidahui
    chenhuidahui 板凳
    同意楼上的,可以合用,我在青岛的项目就这样作的,在保证流量的基础上,不一定非要吸水管不少于两条,验收没有问题!
    2004-07-13 18:02:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋

关于喷淋系统什么样的情况下必须设置?《自动喷淋设计规范》规范上只是建议,而没有硬性规定?就是可设也可不设。各位是怎么理解运用的?

回帖成功

经验值 +10