土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压低的原因!?

电压低的原因!?

发布于:2006-12-14 14:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2月5日晚上8点我单位院落其中一栋楼出现部分负荷电压偏低的现象,灯发暗,电脑关机。当时负荷不大。还不到白天高峰时负荷的五分之一,(是办公室和机房,晚上大都下班了),出现问题的用电负荷又只有当时总用电量的四分之一。特别是其它三栋楼都正常。只是这一栋楼的一部分出现这种情况。检查开关、保险都正常。院子里四栋楼都是单独从变压器低压柜出的电缆。上述情况到今天早上又都正常了,现在是搞不明白其中的原因,请教高手分析可能的原因。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    变压器三相负荷严重不平衡 导致变压器中性点漂移 最后电压(差)下降
    2006-12-15 15:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    事故的先眺,线路接头处在发热,当负荷最大时会烧断的。
    2006-12-15 14:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来发表一下自己对该小区方案的意见吧!

我正在做江苏姜堰一个小区的供电方案,目前该小区位与市中心.占地面积107亩,建筑面积为11万平方米左右.由多层和11层的小高层建筑组成.供电负荷为二级.该项目原址为一柴油机厂.建有35KV变电所一座.另有一条10KV专线也进入原厂区,但不是为该厂建设的专线.我想请教一下大家,该项目从开发商的角度如何做一套供电方案比较经济.跪求!

回帖成功

经验值 +10