土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖设计的一点疑问

关于地暖设计的一点疑问

发布于:2012-06-18 10:04:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢?
2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wlyyl-97
    wlyyl-97 沙发
    你那是哪里啊?
    我也不是专业出身,做过几年地暖,现在也在做,最开始也算一算负荷,现在全凭经验了。
    家庭用盘管间距都在200左右,卫生间更密一些,我们做工程时顶层与首层加密些,阴面比阳面密些,两端户型比中间密些,
    在供暖水温不能保证的时候,盘稀了是真的不热啊。
    2012-06-19 17:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    其实地暖算来算去也没个准数,你知道遮挡怎么才准确吗?
    理论上,很多小屋,去掉床和柜子哪还有多少管?
    所以,不管谁来做设计,中间户中间层都热得要死,顶层山墙户都不太足,算了,就当他们自己温控吧,别纠结了。
    2012-06-18 19:47:18

    回复 举报
    赞同0