土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水方案

给水方案

发布于:2004-07-12 13:24:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
二类高层住宅,地下层为人防(平时作为车库),地面上有12层普通住宅(四单元,每单元每层4户)。我的给水方案是:一~六层采用市政管网直接供水,七~十二层采用在地下室设置变频泵供水,地下层设置生活水池(容量取最高日用水量的25%),不设高位生活水箱。
各位大虾,不知以上方案可行否?如不妥,请赐教!
谢谢!
另外,采用变频泵恰当还是恒压泵恰当?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 20010923gps
    20010923gps 沙发
    1保守一点一般市政只供到4层。
    2.4单元考虑变频,请考虑造价。
    3.气压罐恒压比变频造价低
    4.“容量取最高日用水量的25%”,请说明设计依据.
    2004-07-15 21:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • 20010923gps
    20010923gps 板凳
    3y
    2004-07-15 21:51:15

    回复 举报
    赞同0