防火卷帘上部必须做水幕保护吗?
防火卷帘上部必须做水幕保护吗?
如题。这里的防火卷帘设置的部位为防火分区间防火墙的开口部位,设置建筑的性质大概有:
1、一般民用建筑地下室
2、人防地下室
3、工业厂房、大型仓库
以上几种类型都必须设水幕保护喷头吗?
发布于
2006-12-14 13:45:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ah-wangjun
哈哈,NO,我不管什么时候都不加,直接采用特级防火卷帘。
2006-12-15 17:33:15
来自 PC
评论
举报
清源
是否设置水幕跟建筑物性质无关,起决定作用的是防火卷帘自身特性
特级防火卷帘不用设置水幕
如果两边都有火灾危险,还是两侧都设置比较好,避免卷帘直接被火烤
2006-12-15 17:27:15
来自 PC
评论