土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教!!!

请教!!!

发布于:2006-12-14 10:47:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位同仁,请教一个问题,塑料管道穿越楼板的阻火圈具体做法是什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xxd0612
    xxd0612 沙发
    请问具体规格是怎么样做的?是用混凝土做的吗?谢谢
    2006-12-14 13:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    阻火圈设置部位

    按中华人民共和国建设部CJJ/T29——98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》高层建筑和其它有防火分隔要求的各类建筑在下列部位应设置阻火圈。

    明敷管道的主管管径大于110mm的,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。
    明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
    横管道穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
    排水管通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设置阻火圈。
    2006-12-14 12:44:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵的并联运行

小扬程大流量的泵与大扬程小流量的泵,如果两台泵同时开启的话,会出现何种情况?(主泵开启的时候,稳压泵无法关掉)谢谢!

回帖成功

经验值 +10