土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在中危险I或II级喷头布置时,如遇立柱,请问,喷头距立柱的最小距离是多少?
在中危险I或II级喷头布置时,如遇立柱,请问,喷头距立柱的最小距离是多少?规范上没有明确的说明,是按规范7.2.2规定的c,e>0.2,水平距离最小是0.6的规定吗?
(柱子是500X500)

全部回答(5 )

  • saerka_rock
    可以自由选择的,600--1800都是可以的,对于离墙较近和一些很难满足的柱子还可以不考虑的!
    2004-07-13 15:02:13 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui9828
    距离墙的最小距离是600,特殊情况可以自由选择吗?有时不能保证
    2004-07-12 16:43:12 来自 PC 评论 举报
加载更多