暖通专业提资,有两台功率分别为0.25KW、0.37KW混流风机,吊装在通风管道内。请问这类小风机是如何控制的。大点地风机比如说30KW的有专门的通风机房,机房内有专门地控制箱控制风机。那么这种小风机(分布很散)有没有就地控制箱,如果有管理起来不是很麻烦嘛?假设在地下室车库内不会一个一个地去开启吧,那不是很累吖?
看了些图纸,有些是在平面上表示直接从双电源切换箱至设备,有的是画的线至控制箱再到设备。就是不知道这种小风机也有就地控制箱没?它的控制可不可以接控制信号至值班室(消防控制室)集中控制?控制信号是DC24V吗?还是就如同空调里面的风机盘管一样当个灯来控制呐?
望高人解析!谢谢。
  • toplhc
    toplhc 沙发
    大概1kW 以上的需要就地控制,1kW以下的譬如像你所说的0.25KW、0.37KW混流风机等等可以多台联接,但是要管理方便,距离超过30米就不能联接,这个应该是没有定论的,总原则是经济方便