在做一个8度区的2托3底框结构
问题是,无法平衡底部2层和3层刚度比和剪力墙超筋

满足刚度比(小于1.5,大于1.0)后,剪力墙全部超筋
而增设更多的剪力墙后,则底部过刚,刚度比又超过了1.5。。。。。。。。。

可否将底部部分剪力墙延伸到砖混部分呢???据说有这么做的,但不知道依据是什么,只在已经废止的97G329提到过相关条文
如果在砖混部分加混凝土墙后,这部分在PKPM里如何参与计算呢?是否可以通过别的办法解决呢??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wendy-yu
    wendy-yu 沙发
    听楼主意思剪力墙加够了但是底层刚度又太大了是吧,那可以将整片剪力墙开竖缝以减小对刚度的贡献
    2006-12-16 16:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • wyigao0097
    wyigao0097 板凳
    如果抗震墙比较长,加结构洞口看看,削弱单片墙的刚度,应该有利于解决你的问题。
    2006-12-16 16:31:16