土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1600A插接母线用分区电缆代替可以吗?
我酒店强电设计主干用1600A的插接母线,后施工单位建议使用分区电缆以便节约投资,请教各位师傅这样做可行吗?

全部回答(2 )

  • dxy519
    若采用分区电缆先要修改配电出线柜的开关,分成2*800A或4*400A,再采用预分支电缆或电缆穿刺。2根YJV-4*(1*300)+1*150或4根YJV-4*(1*120)+1*70。
    2006-12-14 15:07:14 来自 PC 评论 举报
  • ljs1399
    1600A插接母线用可以分区电缆代替.
    2006-12-13 22:22:13 来自 PC 评论 举报