我厂冬季热负荷1655kw,想上一套智能换热机组,蒸汽费130元/吨,请大家帮忙上换热机组经济还是水源热泵经济(从初投资及日常运行费用比较)?谢谢!
  • xingzhe111
    xingzhe111 沙发
    煤:407kg/0.68*0.35元/kg=209元/h
    电:1655kw/4.2*0.5元/kwh=197元/h
    如果煤价是0.35元/kg(3500大卡/kg),电价是0.5元/kwh,锅炉效率0.68,热泵能效比4.2
    则根据以上计算得出:用热泵机组采暖费用比烧煤供蒸汽采暖费用低