为了应对目前我国发生的非典型肺炎受感人群及治疗过程产生污水对环境的污染,根据目前我国同类污水处理技术水平、设备水平制定本方案。本方案适合于接收非典人员诊疗的医院、疗养场所、研究机构、临时监护场等产生污水的处理。
一、非典人员产生污水污染控制原则

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 东方一笑
    东方一笑 沙发
    2)臭氧消毒

    接触时间大于0.5小时,投加量大于50mg/L,粪大肠菌群数<500个/L。

    3、SARS病人排泄物及污物消毒方法

    (1)次氯酸钠、漂白粉、三合二、漂粉精:有效氯0.1~0.2%溶液,浸泡24小时以上;(2)次氯酸钠溶液:有效氯0.1~0.2%溶液,浸泡24小时以上;(3)二氯异氰尿酸:有效氯0.1~0.2%溶液,浸泡24小时以上;(4)二氧化氯:有效氯0.1~0.2%溶液,浸泡24小时以上;(5)焚烧处理。


    2006-12-13 19:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    2、消毒剂及投加量

    (1)氯化消毒

    ●传染病医院或接收非典病人的专门医院

    液氯、二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉或漂白精,参考有效氯投加量为50mg/L。

    接触时间>1.5小时,余氯量大于6.5mg/L,粪大肠菌群数<500个/L;

    ●接收非典病人的综合医院

    应按传染病医院的要求对其产生的污水进行处理,对原有的污水处理设施进行改造,在改造之前可采取加大投药量的方法作为临时措施。采用氯化消毒时,接触时间为1.0小时的,余氯大于10mg/L,参考有效氯投加量为80mg/L,粪大肠菌群数<500个/L。若接触时间不足1.0小时的,投氯量与余氯还需适当加大。