《水电站压力钢管设计规范》水力计算部分提到:
正常工况最高压力计算
1)钢管水锤:相应于水库正常蓄水位,由钢管供水的全部机组突然同时丢弃负荷。
《水工建筑物荷载设计规范》在水锤压力部分提到:
经分析论证后,认为不存在全部丢弃负荷、全部导叶拒动的情况,亦可按机组部分丢弃负荷或部分导叶拒动考虑。
请问什么原因会产生该工况?“分析论证”包括哪些方面

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • longbin321
    longbin321 沙发
    不存在全部丢弃负荷指电站本身就不可能全部机组同时满负荷运行。
    2006-12-20 13:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • zqszf
    zqszf 板凳
    不存在全部丢弃负荷:我想是指电站本身就不可能全部机组同时满负荷运行。 不存在全部导叶拒动:我想是指有的机组具有导叶自关闭功能,不会发生拒动现象。