土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所的接地线的截面积该多大?

变电所的接地线的截面积该多大?

发布于:2006-12-13 15:20:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10/0.4kV的1600kVA的干变,dyn11,接线,变电所内的接地线的采用镀锌扁钢,40*4,是否可以啊,利用单相接地故障电流来校验接地线的热稳定,单相接地故障电流如何计算,大家都怎么做的啊,
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    不行 应用80X5 镀锌扁钢
    2006-12-13 15:37:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。