土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急:小区给水的二次加压问题

急:小区给水的二次加压问题

发布于:2006-12-13 14:39:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人在设计过程中遇到这样一个问题.一小区,一部分为五层多层住宅,一部分为十到十六层的小高层住宅.市政给水管网的水压刚够送到多层住宅的五层,小高层的给水肯定是要加压.现在问题是如果多层部分不考虑加压的话,担心在用水高峰五层水压不够,所以在考虑对多层是否也进行加压.不知道各位前辈在设计过程中是否也涉及过类似情况.对于水压处于够与不够的临界时都分别怎么考虑的.有没有经济合理的方案.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzg00a
    zzg00a 沙发
    现在的结论就是经过计算得出来的.主要是水压在临界点.不上不下.所以才难以抉择.我是希望可以在用一套供水系统的前提下来解决这个问题,考虑过用一套系统,处于低处的用户做减压,但现在减压阀都不可靠.一旦减压阀出现问题,也会带来麻烦.看看哪位前辈有高招啊。
    2006-12-13 17:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • maofeilong
    maofeilong 板凳
    你可以通过甲方给你提供的当地的水压,根据规范进行计算一下,对于住宅最好设计得保守点,否则引起民事纠纷,麻烦.
    2006-12-13 15:43:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺旋管底部连接问题

有一排水改造工程,共30层,5~30层为客房,采用De110螺旋管排水(标准卫生间,污废合流),4层及以下为公共用房已投入使用,预留排水立管为光壁排水管管径为De110,5层准备单独排水,在1~4层没有排水横支管接入原预留光壁排水立管,请问上部螺旋排水管直接与下部光壁排水管承接,光壁管接出通气立管与外界连通,一层排水横管管径放大至De160,请问这个排水系统能否满足上部排水流量的要求啊?盼请大家涌跃参与.

回帖成功

经验值 +10