关于压差控制换气次数的问题,渴望高手指点迷津

发布于:2006-12-13 12:41:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我是做医院洁净空调设计的,原来压差控制我一直是采用电子院的所给的换气次数表,维持压差风量都相当小,不过电子院的是针对所有洁净室。最近无意中发现有一本很老的估计已废止了的《空气洁净技术措施》上提到医院手术部净化采用的压差换气次数都很大,按照洁净技术措施上的换气次数计算的话,我可以在排风上节省不少。但现在我又不敢采用,因为排风机一旦小了,到时出问题我都无法补救了。
渴望高手指点迷津,还有谁有那本老得掉牙的《空气洁净技术措施》,在此先谢过了。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • keyouyu
    keyouyu 沙发
    vincent_nk
    新风量我除手术室外基本采用送风量的25%,你们呢,参考一下?
    还有一个问题,在非洁净区域你们采用的维持5Pa正压换气次数多少,是否采用电子院的常规算法?