土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿管照明线

穿管照明线

发布于:2012-06-17 13:12:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一照明开关箱,二路照明出线四根电线,现二路照明不同相,穿同一根电线管,零线是否可放同相线截面相同的一根(零线共用)。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    楼上的规范是92版的,现在的2008版没有第4条。
    2012-06-19 19:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • m518
    m518 板凳
    《民用建筑电气设计规范》中:不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内,:但下列情况除外:
    1.标称电压为50V及以下的回路;
    2.同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
    3.同一照明灯具的几个回路。
    4.同类照明的几个回路,……电线根数不应多于8根。
    2012-06-19 19:09:19

    回复 举报
    赞同0