1。求5l/s气压给水设备,可提供10分钟喷淋初期水量的气压罐尺寸(代替高位水箱)?立式或者卧式。总容量多少?调节容量多少?配套水泵扬程怎么确定?
2。仓库危险级1级可以用气压罐替代高位水箱吗?(单层大面积厂房,无法设水箱)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sblee
    sblee 沙发
    需要资料的话,可与bjlishengfeng@163.com联系。
    2004-11-09 16:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • sblee
    sblee 板凳
    XQZD5.5/5-3型气体顶压式自动消防给水设备,消防压力0.45MPa,消防流量5L/S,有效水容积3立方。卧式罐设备的占用空间为常*宽*高=3.0*3.5*2.5,立式罐设备的占用空间为常*宽*高=3.0*2.5*3.3