土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水箱跟消火栓静水压力的讨论1

关于消防水箱跟消火栓静水压力的讨论1

发布于:2006-12-13 10:43:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看了论坛里面很多关于这方面的讨论,总体认为大家的意见都是多层对于消火栓静水压力没有什么规定,只要求最不利点消火栓有水出流就行,那是不是等于说只要市政水压能保证最不利点消火栓有水出流的时候就不用设置消防水箱的呢,举个例子,市政压力是0.2MPa,一个多层最高层楼面标高是16m,问这样的工程是否要设置消防水箱呢??非常感谢大家来讨论!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zrd1109
    zrd1109 沙发
    其实你就算满足了 7米的静水压力又如何? 在高层建筑中,最不利点消防栓所需要的 动压至少是20米左右 你7米的静水压力 有什么意思? 只可以这么理解 火灾初期 水流速度十分缓慢 可看作为静压 但理论上说 一个高层 室内用水量一般在30L 左右 如果开2个消火栓 则有10L 能否看作静压 还要讨论
    2009-05-09 16:31:09

    回复 举报
    赞同0
  • renbenhe
    renbenhe 板凳
    coralyan在上面已经说的很清楚了::当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
    2009-05-09 15:31:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调机房内要设置自动喷水系统吗?

本人正在设计一大型商业用房的给排水图纸,在商业用房内有不少空调机房和排烟机房,请问在这些机房内要设置自动喷水系统吗?

回帖成功

经验值 +10