本人正在设计一大型商业用房的给排水图纸,在商业用房内有不少空调机房和排烟机房,请问在这些机房内要设置自动喷水系统吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
zrd1109
沙发
其实你就算满足了 7米的静水压力又如何? 在高层建筑中,最不利点消防栓所需要的 动压至少是20米左右 你7米的静水压力 有什么意思? 只可以这么理解 火灾初期 水流速度十分缓慢 可看作为静压 但理论上说 一个高层 室内用水量一般在30L 左右 如果开2个消火栓 则有10L 能否看作静压 还要讨论
2009-05-09 16:31:09
赞同0
-
renbenhe
板凳
coralyan在上面已经说的很清楚了::当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
2009-05-09 15:31:09