今天做了一个三层的框架, 7.8*6.3的门厅柱网,
该处为三级抗震, 框架规范要求上限为0.9 我用SAT-8算过,计算后发现中间柱子的轴压比超限。为1.03和0.97
无奈调整柱子尺寸有350*350调为400*400,之后发现轴压比仍为0.87,接近上限,心里有点发毛呀,呵呵!
哪位大侠给指点一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 沙发
    350x350的柱子,锚固长度能满足吗?
    我柱子最小用400x400的,我觉得三级框架轴压控制在0.7左右比较合适
    2006-12-14 18:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • beifang1999
    beifang1999 板凳
    局部两个柱子轴压比较大0.87 ,比旁边的要明显超出好多, PM配筋一看,都配到22了呵呵,旁边的才16而已.是怎么回事?