只看楼主 我来说两句a.应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备;
b.工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作;
c.自动投入装置应保证只动作一次。
回复 举报
3.2.1.1 3kV及以上的架空线路和电缆与架空混合线路,在具有断路器的条件下,如用电设备允许且无备用电源自动投入时,应装设自动重合闸装置。
3.2.1.2 旁路断路器和兼作旁路的母线联络断路器或分段断路器,应装设自动重合闸装置。
3.2.1.3 低压侧不带电源的降压变压器,可装设自动重合闸装置。
3.2.1.4 必要时,母线故障可采用母线自动重合闸装置。
自动重合闸装置应符合下列基本要求
3.2.2.1 自动重合闸装置可按控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动,对综合重合闸装置,尚宜实现由保护同时起动的方式。
3.2.2.2 用控制开关或通过遥控装置将断路器断开,或将断路器投于故障线路上,而随即由保护将其断开时,自动重合闸装置均不应动作。
3.2.2.3 在任何情况下(包括装置本身的元件损坏,以及继电器触点粘住或拒动),自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次)。
3.2.2.4 自动重合闸装置动作后,应自动复归。
3.2.2.5 自动重合闸装置应能在重合闸后,加速继电保护的动作。必要时,可在重合闸前加速其动作。
3.2.2.6 自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能。
回复 举报