土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池

消防水池

发布于:2004-07-09 09:31:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在上海,多层的小区设泵房,需要设水池吗,如果要的话,那么消防水池和生活水池是不是要分开设呢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangsir
    jiangsir 沙发
    楼上的:
    我认为生活贮水池的有效容积应该为最高日生活用水量的15~20%,而不是40~50%,没有那么大。
    2004-07-18 00:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • joepan
    joepan 板凳
    在上海,除了超高层建筑,其他的建筑基本上不做消防水池的。生活水池,即使你采用的是变频供水方式,也需要做水池,而且水池应储存40~50%的最高日生活用水。不知道现在是否有变化,水池的大小可以在咨询一下自来水公司。
    2004-07-14 15:49:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防增压稳压设备图集98S205中的疑问

98S205图集中20页图1和图2水箱进水管应该是从地面水池由消防泵4,5供上来吗,还是另外设泵由水池吸上来?肯请大师不吝赐教!