关于双电源的问题

发布于:2012-06-17 07:45:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近很纠结:本人工作的商场的配电室需设5台1250KVA干式变压器,两路10KV供电,1路供3台变压器,1路供2台变压器,正常情况下同时工作。电力部门设计的是高压联络,1路停电另1路供5台变压器要,{这需要手动拉负荷,因为1路10KV线路带不了这么大的负荷}双电源费用按220元/KVA 5台变压器就是130多万啊,停电的情况少,我们就需要在停电时保证保安电源就行了,所以我们想用两台变压器保证保安电源,高压不联络,这样双电源费用是不是就按照2台来收,可靠性能保证吗?配电室应该电力部门来设计吧,但我们这儿的只管高压2次设计,其余的全部叫设计院来做,唉,真TMD熊啊!!!这么大个配电室就我个小电工来联系协调,真难啊!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wxwsh1
    wxwsh1 沙发
    2012-06-18 23:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • 暗夜流星
    暗夜流星 板凳
    建议楼主合理应用GB50052-2009《供配电系统设计规范》4.0.1.2条,JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》3.3.1.4.2条“设置自备电源比从电力系统取得第二电源经济合理。。。。。。”
    当然如果有10KV用电设备这条就没用了。

    [ 本帖最后由 暗夜流星 于 2012-6-18 13:08 编辑 ]