土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么无功功率补偿器不能自动补偿

为什么无功功率补偿器不能自动补偿

发布于:2006-12-13 09:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。
现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。
是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。
有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因

非常感谢大家的关注和支持
我现在已经把问题解决了
问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相
二:参数一个也没有调
这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zlszlszls
    zlszlszls 沙发
    二次线路有问题或补偿器坏了.zls.209@163.com
    希望你和我联系,浙江台洲
    2007-05-04 23:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • zlszlszls
    zlszlszls 板凳
    二次线路有问题或补偿器坏了.zls.209@163.com
    2007-05-04 23:00:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么时候电缆能在电井中明敷?

小高层可以吗规范上看到可以明敷但我觉得好多人都用桥架敷设

回帖成功

经验值 +10