我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。
现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。
是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。
有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因

非常感谢大家的关注和支持
我现在已经把问题解决了
问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相
二:参数一个也没有调
这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。