土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R407C的系统换成R22的

R407C的系统换成R22的

发布于:2006-12-13 09:08:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于机组泄漏,补加新的R407C后组分发生变化,效率变低
可否直接改成R22的制冷剂,系统需要改进吗
请高人指点

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hstarswxl
    hstarswxl 沙发
    r换成R22就可以了我们以前换过到现在也没有问题
    如是R22换407C就要换油
    2007-12-11 18:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    为什么不直接使用R407C,更换的话,挺麻烦的。
    但系统不是很大的话,可以考虑。
    2007-12-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆压缩机停机后为了便于启动使用了什么????

一道制冷考题:螺杆压缩机停机后为了便于启动使用了()(单选)A、加压启动器B、旁通电磁阀C、PTC启动器D、重锤启动器

回帖成功

经验值 +10