土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀与流量的关系

减压阀与流量的关系

发布于:2004-07-08 21:12:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果按设计流量选择减压阀,实际运行时可能某时段流量很小,减压阀是否还能达到效果
  • qixu
    qixu 沙发
    一般来说,实际流量小于减压阀的额定流量,就可以正常工作。减压阀有两种,一种叫直接作用式,另一种叫间接作用式。直接作用式也叫弹簧负载式,结构比较简单,稳压误差比较大,另一种间接作用式是由一个主阀和跨接在主阀旁边先导阀组成,他的结构比较复杂,稳压精度也比较高。还有组合式减压阀,是由过滤器与减压阀做在一个阀体上。
    选购时要分清是热水用还是冷水用,阀内部的橡胶膜片的材质不一样,冷水用丁腈橡胶,热水用乙丙橡胶或氟橡胶。