只看楼主 我来说两句电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关,互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁通势大部分被二次电流的磁通势所抵消,总磁通密度不大,二次绕组电动势也不大,当电流互感器开路时,阻抗无限大,二次电流为零,其磁通势也为零,总磁通势等于一次绕组磁通势,也就是一次电流完全变成了励磁电流,在其二次绕组产生很高的电动势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏,也可能使铁芯过热而损坏。所以为了防止这种事故的发生,一般互感器二次侧要求接地.主要还是为了安全.