工业与民用配电手册中,P543页的单相负荷电压损失u%=PL/CS这个简便算法如何使用?
疑问1:
此公式要求cos值=1,那cos不等于1能用否,如能用,是否有修正系数?不然误差岂不很大?
疑问2:
书中P的单位为KW,L的单位为KM,那么电压损失计算结果偏小!
如1KW的单相设备,供电距离100m,用BV-2.5的线,查544页的表,C取12.56,
那结果为u%=1*0.1/(12.56*2.5)=0.003
即u=0.3,怎么可能这么小?
我是实在想不明白,请大家帮忙解答一下!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发

    手册错了?
    2006-12-27 19:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhoushu8
    zhoushu8 板凳
    单位搞错了,距离按米计,不是公里
    u%=1*100/(12.56*2.5)=3.2
    3KW的单相设备,供电距离500m,用BV-2.5的线,查544页的表,C取12.56,
    u%=3*500/(12.56*2.5)=48%
    2006-12-27 19:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

导线载流量估算口诀-相当好记(与大家分享)

估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。