土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求救!关于伺服电机的参数设置

求救!关于伺服电机的参数设置

发布于:2006-12-12 17:00:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位大虾,本人刚接触伺服控制系统。其中用到了三菱的伺服系统。
我使用的是三菱的PLC--FX1N-60MT。伺服系统采用的也是三菱放大器为MR-E-100A,电机为HF-SE,功率为1KW。
控制模式为位置控制模式,滚珠丝杆的螺距为6,不知道如何去看PLC上的脉冲设置。
请问各位大虾如何设置伺服放大器上的参数,以及怎么看PLC上的脉冲设置。
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yanshan86
    yanshan86 沙发
    现在新的问题出现了。
    伺服的进给到没问题了。原来是机械人员打表位置选择不当。
    现在是每运行一段时间后,就会出现误差,而且是不规则变化。
    还在努力查找原因中。
    等有时间时我会把程序和接线图传上来的。
    2006-12-17 14:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    能否拍个图片上传一下让大家一起来分析一下。。。。。。上传就可以了。
    2006-12-16 16:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恭喜翅哥!

恭喜翅哥荣登本坛舵主!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10