地下汽车库共两个防火分区。每个3500平米,分两个防烟分区,只有一进一出两个机房,故只能做一套系统,火灾时自动控制系统只打开着火的防烟分区的送风口、排烟口。此做法应该没什么问题吧?
现在问题是:风管在穿越防烟分区时,于挡烟垂壁的交叉处怎么处理???

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhjjj
    wjhjjj 沙发
    以下是引用hhbox在2006-12-24 10:09:54.0发表的内容:
    规范中是不宜,最大不超过防火分区。

    我最后还是按一个防烟分区做的,理由同上。而且,以后一般地下车库我觉得都不用分防烟分区了。如果建筑给了足够的机房也可以分的。
    2006-12-25 08:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    分两个防烟分区其实不如合并考虑为一个,因为排烟量是一样的,少了控制系统的复杂,增加系统可靠性。规范中是不宜,最大不超过防火分区。三个以上的防烟分区对减少排烟系统的排烟量才有比较实际的意义。排烟管可以穿过挡烟垂壁(当然要能穿的,比如梁下的挂板或其它方式的活动垂壁)规范一般不提倡横向穿越防火分区。通风管尽量避免穿越。车库是通风兼排烟,所以穿越没有问题的,穿越部分注意用防火堵料封堵就可以了!