土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 路灯问题

路灯问题

发布于:2012-06-16 17:24:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
路灯送上电了过了1分钟左右跳了,反反复复送了几回,但不行 保护上显示:低反时限零序过流 跳闸电流记录:A:24.2 B:5.6 C:12.3 E:15.8 A相变化大,从6.3变到了23.3 求,要怎样安稳的送上电
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    个人认为:你说的问题,可能是A相对地绝缘变差,有漏电,也有可能是A相上接头有松动氧化,先查找故障点,故障排除了,问题就解决了
    2012-06-16 20:38:16

    回复 举报
    赞同0