大家好:
我们单位是做机械加工的,当然车床、电焊机很多台,原来用的变压器是800KVA的箱变,后来由于规模有所降低把变压器降到了250KVA,最近一个月去抄机械加工车间的电表(三相四线DT862-4机械感应电表)发现原来的数值是12305、现在变成了12259,就纳了闷了表越跑越少了,经过仔细观察发现电表开始正传,等了没有一分钟表开始翻转,且一会又正传,我就郁闷了。不知怎么个情况,前提是电流互感器的方向没错,相序没动、表也没问题,表换过一只了,问题照旧。请各位帮忙分析一下,非常感谢。下面有电度表图片
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句.
回复 举报