土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线有功电度表有时正传、有时反转

三相四线有功电度表有时正传、有时反转

发布于:2012-06-16 16:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好:
我们单位是做机械加工的,当然车床、电焊机很多台,原来用的变压器是800KVA的箱变,后来由于规模有所降低把变压器降到了250KVA,最近一个月去抄机械加工车间的电表(三相四线DT862-4机械感应电表)发现原来的数值是12305、现在变成了12259,就纳了闷了表越跑越少了,经过仔细观察发现电表开始正传,等了没有一分钟表开始翻转,且一会又正传,我就郁闷了。不知怎么个情况,前提是电流互感器的方向没错,相序没动、表也没问题,表换过一只了,问题照旧。请各位帮忙分析一下,非常感谢。下面有电度表图片

2012-06-16_16-19-46_610_旋转.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • co1475649170620
    涨知识呢。
    .
    2016-10-14 16:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • 小熊维尼067
    是不是三相三元件电表。另外,同名端的电压取点有无松动的现象?
    2016-10-14 13:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地插金属接线盒选择

地插金属接线盒,该用深度多少的接线盒?

回帖成功

经验值 +10