土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内单根排水管与通气立管之间H管几层一个?

室内单根排水管与通气立管之间H管几层一个?

发布于:2012-06-16 15:44:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这里楼层普遍24-28层,污废合流,图纸设计是每层都有H管与透气管连接,是不是没有必要?能不能改为两层或者三层连接一次,有木有相关规范对这个有要求?
  • 路过
    路过 沙发
    如果是DN100排水管,接合通气管每层设置排水能力为8.8L/S,隔层设置为4.8L/S。28层住宅的话,设计秒流量按一个卫生间三大件考虑为3.33L/S左右,隔层设应该没有问题,其他情况就必须经计算才能确定。
    2012-06-18 11:26:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。