“建规”与“高规”消防给水系统分类不同之讨论

关键词:消防给水系统 常高压制 临时高压制 低压制 稳高压制
简介:本文以规范为依据讨论了消防给水系统的分类及一些歧义,说明了准确分类的意义,并对分类提出了一些建议
随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统的分类,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,因为规范对不同的消防给水系统的设计提出了不同的要求,这些要求使我们不得不推究一些新技术(如恒压变频技术)属于何种系统?有何要求?怎样应用?等亟欲明确的问题,或者说系统的分类问题变得极为重要,然而,由于现实中规范之间的不统一、规范与出版物之间的不统一,什么是“高压消防给水系统”与“临时高压消防给水系统”间的区别常令设计人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,认识现有资料的冲突,认识冲突的危害性,探讨合理的消防给水系统的分类依据、最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急,希望本文能起到抛砖引玉的作用。
一、各出版物之间对消防给水系统分类的不同。
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)(下简称“建规”)关于消防给水系统的分类,笔者整理了一下,主要有三处,即8.1.3条、8.1.3条条文说明、8.6.3条条文说明。
在8.1.3条中,“建规”给出了三种系统,即高压制、临时高压制和低压制,规范说:“如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。”
8.1.3条条文说明中对高压、临时高压、低压共三种给水系统的解释分别是这样的(低压略):
1、高压系统:“管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。”
2、临时高压系统:“在临时高压给水管道内,平时水压不高,在水泵站(房)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵开动后,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。”
再看8.6.3条文说明对常高压给水系统的解释:“即设有高位水池或区域高压给水系统”。
以上是“建规”对消防给水系统分类的一些内容,下面看看《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2001年版)(下简称“高规”)中对于消防给水系统分类的一些内容,主要有7.1.3条,7.1.3条条文说明。
“高规”第7.1.3条说:“室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。”
第7.1.3条条文说明中解释说:
“一、消防给水系统按压力分类有:
1、高压消防给水系统指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。
2、临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。
3、低压消防给水系统(略)
还有一种情况,目前较广泛应用于消防给水系统,即管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设施来保证。在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网的压力满足消防水压的要求,此情况也叫临时高压给水系统。
二、消防给水系统按范围分类有:
1、 独立高压(或临时高压)消防给水系统,每幢高层建筑设置独立的消防给水系统。
2、 区域或集中高压(或临时高压)消防给水系统,即两幢或峡两幢以上高层建筑共用一个泵房的消防给水系统。”
从这两规范的内容,我们可以注意到,从条文来看,“建规”8.1.3条与“高规”7.1.3条并不相违,但从条文说明,我们可以看出几点不同:
1、“建规”8.1.3条文说明对分类只谈压力,不谈流量(连流量的字眼也没有);而“高规”7.1.3条条文说明一,虽然说是“按压力分类”,但表述中其1和2点却都加进了流量。
2、“建规” 8.1.3条条文说明说高压制是在“火场上”而且是不需使用“消防车或其他移动式水泵”加压;而“高规”则说 “不需启动消防水泵加压” ,意思是无论何时何地启动什么类型的泵。
3、“建规”8.6.3条条文说明的常高压给水系统包括了“高位水池”和“区域高压给水系统”二种,8.1.3条条文说明2也提到了“高位水池”和“集中高压水泵房”二种概念;而“高规”7.1.3条条文说明则认为区域或集中高压与临时高压消防给水系统是一回事,这观点可从该条文说明二之2中加括号,及对应于后面“即……”的共同解释可以得出,也可从该条文说明一之1中“不需启动消防水泵加压”而得到。
4、“建规”将稳压泵稳压系统及变频稳压系统划入了高压系统,因为该系统“管网内经常保持足够的压力”,而且“火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而
  • jack286
    jack286 沙发
    一篇文章分成两部分,细枝末节的后半部分被大量阅读,而主要部分的前半部分却被阅寥寥,从这点上,旧版恐怕更好一点罢。
    2004-07-12 15:48:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人能给我一个气压罐给水系统的图纸么?谢谢了!!!

我实在是急啊!!明天要出图!这个气压罐系统是用来给屋顶消防水箱加压的!相信大家都做过!!有人能给我个系统的方案和图纸么??尽量详细一些!!谢谢了!!!小弟真的是急啊!!水泵的选型我也很疑惑!!那么小的水泵,我以前都没接触过!!!我的邮箱是smallegg.msh@sohu.com

回帖成功

经验值 +10